Chiller su giriş çıkış delta p

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
29
hayırlı işler kolay gelsin chillerde su giriş ve çıkışla ilgili sorun yaşıyorum 2 basma 2 dönüş olmak üzere 4 adet pompa mevcut basma da 1 tane pompa arızalı her türlü kombinasyonu yapmama rağmen ve pislik tutucuların temizlenmesine rağmen delta p 2 bar dan fazla oluyor ve bu durumda delta t yi çoğaltıyor başka neler yapmam gerekiyor fikri olan var mı acaba?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Dp 2 bar ise yanı fark basıncı yüksek ise fazla su dönüyor demektir. Fazla su dönmesi suyun Dt nin düşmesi demektir.

Dp ile Dt ters orantılıdır.

Sizde Dt yüksek cıkıyor ise Dp nin düşük olması lazım. Olayda bir terslik var.
 
Dp 2 bar ise yanı fark basıncı yüksek ise fazla su dönüyor demektir. Fazla su dönmesi suyun Dt nin düşmesi demektir.

Dp ile Dt ters orantılıdır.

Sizde Dt yüksek cıkıyor ise Dp nin düşük olması lazım. Olayda bir terslik var.
Şöyle anlatayım abi sistemin pompalar kapalıyken gidiş ve dönüş 2 bar pompa çalıştırılınca chiller girişi 5 bar çıkışı 1-2 bar oluyor . Chiller çalıştırılınca da çıkış suyu soğuyor fakat dönüş tarafı cok zor düşüyor aradakı fark 10 dereceyi geçiyor
 
Şöyle anlatayım abi sistemin pompalar kapalıyken gidiş ve dönüş 2 bar pompa çalıştırılınca chiller girişi 5 bar çıkışı 1-2 bar oluyor . Chiller çalıştırılınca da çıkış suyu soğuyor fakat dönüş tarafı cok zor düşüyor aradakı fark 10 dereceyi geçiyor

Ölçümü tek manometre ile mi yoksa hem girişte hemde çıkışta iki ayrı manometreden mi yapıyorsunuz?

Ölçülen bu 10 °C yi cihazin ekranından mi okuyorsunuz?
 
Ölçümü tek manometre ile mi yoksa hem girişte hemde çıkışta iki ayrı manometreden mi yapıyorsunuz?

Ölçülen bu 10 °C yi cihazin ekranından mi okuyorsunuz?
Tek manometre 2 girişte de vana var abi .
Ölçülen dereceyi ekrandan okuyorum ve sensörler sağlam . Kontrol ettim
 
Dt genelde özel bir cihaz değilse 5°C dizayn edilir. Fark basıncı da cihaz evaporator tipine bagli olarak 40 kpa ile 90 kpa arasında fark basıncı olur.

Sizde Dt bu kadar yüksek ise suyunuzun yeteri kadar dönmediğini düşünüyorum.

Emin olmak için evaporator hattı üzerinden debi ölçümü yapabilirseniz yada destek alıp yaptirirsaniz iyi olur. Çünkü verdiğiniz verilerde terslik var. Fark basıncına göre suyunuz çok hızlı dönüyor. Fark sıcaklığına bakarsanız suyunuz çok yavaş dönüyor.

Durumun netlesmesi için tesisatı projeyi incelemek ve muhtelif noktaları kontrol etmek gerekiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,763
Kullanıcılar
449,978
Son üye
food_eng_1952

Yeni konular

Geri
Üst