Cezaya düşme ihtimali...

CreSpo

Üye
Katılım
20 Haz 2008
Mesajlar
47
Puanları
1
AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF

ilkendeks: 844.100 182.500 4.427

S.endesk: 862.800 187.600 4.472


Burda anormal bir durum varmı yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
reaktif güç aktif gücün %33 ünü aşmazsa ceza uygulanmaz diye biliyorum
 
AKTİF ENDÜKTİF KAPASİTİF

ilkendeks: 844.100 182.500 4.427

S.endesk: 862.800 187.600 4.472


Burda anormal bir durum varmı yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar.

Aktif fark: 18 reaktif fark : 5 (%27) kapasitif fark: 0,045 ( %2)

Kapasitif sorunu yok ama; kurulu gücünüz 50kW altında(bağlantı gücü olarak 30kW) ise reaktif sorunu da yok ,ama kurulu gücünüz 50kW ın üstünde ise ceza sınırı %20 olduğu için sorun var...
 
Son düzenleme:
Kusura bakmayın kurulu gücün ne kadar oldugunu nasıl ögrenebilirim...
 
İşletmeniz trafolu ise %20-%15 sınırlarına tabisiniz.
Eğer AG şebekeden besleniyorsanız faturanızda yazar Sözleşme Gücü diye
 
Kusura bakmayın kurulu gücün ne kadar oldugunu nasıl ögrenebilirim...

Faturada sözleşme gücü (bağlantı gücü) yazan kısıma bakacaksın (faturanın sol alt kısmına doğru yazar) Bu 30 kW altında ise eaktif ceza sınırı %33 tür kapasitif ise %20 dir...
 
Sözleşme gücü :150 kW

Bu durumda reaktif ceza sınırın aşmışsınız...Sınır %20 reaktif %15 kapasitiftir...

Reaktif röle ayarlarını kontrol ediniz.Cosfi yi0,99-1.00 değerine çekin.
Kondansatör alma zamanını azaltarak ,bırakma zamanını uzatın.
Yüklerin nominal çalışma durumunda tüm kademeler devreye giriyor mu?
Giriyor ise röle cosfi yi 0,98-0,99 seviyelerine getiremiyormu?
Kondansatör kademeleri yetersiz olabilir.Ya da kondansatörlerin akımlarını kontrol edin.Üzerindeki nominal akım değerlerinin altında mı çalışıyorlar?
 
Kompanzasyonda Bakım çok önemlidir. Diğer üstadlara katılmakla beraber hiç değilse 6 ayda bir düzenli olarak kondansatör ölçümlerini almanızı tavsiye ederim.
 