Caddx nx4 dış siren bağlantısı

Emr1234

Üye
Katılım
9 Ara 2021
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
30
arkadaşlar nx 4 panele dış sireni pos + com - bide artı tetik ucunu siren klemensine bağlıyorum sistemi çalıstırınca siren alarm varmış gibi çalıyor ne yapmam gerekiyor bilen birisi yardımcı olabilirmi?

Direnç eklmem gerekiyormu
 

Ekli dosyalar

  • D1907267-EDFB-48E5-AEE0-E4514FEAF11D.jpeg
    D1907267-EDFB-48E5-AEE0-E4514FEAF11D.jpeg
    203.4 KB · Görüntüleme: 8
5a80gut.jpg


Evet, Caddx NX-4 'ün üstteki devre şemasına göre COM (-) ve siren (+) uçlarıyla alarmın klemensine dış sireni bağlanırken 3.3 kohm' luk direnç mutlaka sirene paralel bağlanmalıydı. Eğer 3.3 k' lık dirençsiz sireni alarmın klemensine bağlamışsanız alarm kuvvetle muhtemel bu nedenle aktif olmuştur. Kolay gelsin.
 
Ekli dosyayı görüntüle 83251

Evet, Caddx NX-4 'ün üstteki devre şemasına göre COM (-) ve siren (+) uçlarıyla alarmın klemensine dış sireni bağlanırken 3.3 kohm' luk direnç mutlaka sirene paralel bağlanmalıydı. Eğer 3.3 k' lık dirençsiz sireni alarmın klemensine bağlamışsanız alarm kuvvetle muhtemel bu nedenle aktif olmuştur. Kolay gelsin.
Ekli dosyayı görüntüle 83251

Evet, Caddx NX-4 'ün üstteki devre şemasına göre COM (-) ve siren (+) uçlarıyla alarmın klemensine dış sireni bağlanırken 3.3 kohm' luk direnç mutlaka sirene paralel bağlanmalıydı. Eğer 3.3 k' lık dirençsiz sireni alarmın klemensine bağlamışsanız alarm kuvvetle muhtemel bu nedenle aktif olmuştur. Kolay gelsin.
Olmuyor malesef denedim
 
Alarm cihazının ZONE 1,2,3 klemens noktalarına bağlanan 3.3 k'lık dirençlerin ve klemense bağlanan diğer tüm eleman bağlantılarının sağlamlığını elle kontrol edin, gevşek kalmış bazı klemens bağlantıları varsa onları sıkın. Elinizdeki sirenin sağlamlık kontrolünü ölçerek yaptığınızı varsayıyorum, eğer bunu yapmadıysanız bu kontrolü mutlaka bir avometreyle yapın. Kolay gelsin.
 
Alarm cihazının ZONE 1,2,3 klemens noktalarına bağlanan 3.3 k'lık dirençlerin ve klemense bağlanan diğer tüm eleman bağlantılarının sağlamlığını elle kontrol edin, gevşek kalmış bazı klemens bağlantıları varsa onları sıkın. Elinizdeki sirenin sağlamlık kontrolünü ölçerek yaptığınızı varsayıyorum, eğer bunu yapmadıysanız bu kontrolü mutlaka bir avometreyle yapın. Kolay gelsin.
Hocam resimlerde kırmızı daire icine aldım jp2 takılı olunca enerji verir vermez alarm veriyor jp2yi sökyorum 5 dakika sonra alarm veriyor bu sefer acaba nerede hata yapıyorum
Hocam resimlerde kırmızı daire icine aldım jp2 takılı olunca enerji verir vermez alarm veriyor jp2yi sökyorum 5 dakika sonra alarm veriyor bu sefer acaba nerede hata yapıyorum
 

Ekli dosyalar

  • 450C38B9-B7F4-4BE4-9CDF-D7AB4D02875A.jpeg
    450C38B9-B7F4-4BE4-9CDF-D7AB4D02875A.jpeg
    241.1 KB · Görüntüleme: 12
  • E2D3583A-F913-4240-9C4F-72B5F5014C08.jpeg
    E2D3583A-F913-4240-9C4F-72B5F5014C08.jpeg
    243.2 KB · Görüntüleme: 13
  • 29514353-43B9-4D01-B896-EE2496C2AC22.jpeg
    29514353-43B9-4D01-B896-EE2496C2AC22.jpeg
    216.8 KB · Görüntüleme: 19