Buchholz Rölesi

Sanırım Buholtz rölesi demek istediniz.
Buholtz rölesinin açtırmasınına; Trafoda ısınma sonucu ani yağ genleşmesi veya Trafo içinde Ark oluşumundan ötürü gaz çıkışı sebep olur...
 
Buchholz rölesinin birçok açtırma nedeni olabilir.yağ seviyesinin herhangi bir nedenle röleyi dolduramayacak kadar düşmesi,tank içerisinde oluşabilecek çeşitli arızalar sonucunda,yağ tankındaki hava izole botunun arızanlanması durumunda,sargılarda olabilecek problemler sonucunda ve hatta depremde olabilecek sarsıntılardan dolayıda olabilirTrafonuz yeni devreye alınıyorsa veya yağ değişimi yapıldıysada buchholz rölesi açma yapabilir
 

Bucholz Rölesi Hangi Durumlarda Çalışır?​

  • Nüve arızaları
  • Elektriki devrede kötü temas durumunda oluşan arızalar
  • Primer veya sekonder sargılarda oluşan sarım arızaları,sargı tank arızaları
  • Yağ seviyesinin düşmesi durumunda oluşan arızalar
  • Yağ sirkülasyon pompasının hava emmesi durumunda oluşan arızalar
  • Deprem durumunda.
 