Bu motoru hangi şekilde bağlayacağız ?

cuRsed23

Üye
Katılım
16 Kas 2010
Mesajlar
4
Puanları
1


Selamun aleyküm arkadaşlar.
Bana bu konuda yardımci olursaniz sevinirim.
Bu moturu hangi sekilde baglayabiliriz ?
Teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Dahlender motor desen motor etiketinde iki devir , iki akım , iki güç ibaresi yok . Çift gerilimli motor desen oda değil . Yetiş @sami inci üstad diyelim
 
Bu,normal motor.Üçgen 380.Direk üçgen veya yıldız üçgen bağlanabilir.6 ucun dışındakiler PTC termistör element uçlarıdır.Normalde,3 adet olur.Etiketindede 3 adet yazıyor zaten.Eğer ayrı ayrı çıkmış ise,6 motor ucuna ilaveten 6 ince uç daha var ise,aralarında seri bağlanıp,röleye 2 uç gider.
 
Son düzenleme:
Orta klemens uçları enerji uçları . soldaki uçlar ptc mi acaba ?
 
Son düzenleme:
Kablolar,geçici ! olarak klemenslere bağlanmış olmalı.İnce uçlar klemensten ayrıldıktan sonra kalan 6 uç, üstündeki isimlerden yararlanılarak üçgen klemens dizilişine getirilmelidir.
 
Son düzenleme: