bosch maxx 6 toprak hattı sorunu

cenk35

Üye
Katılım
10 Nis 2009
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
53
herkese merhaba
yazlıkdaki çamaşır makinası prize bağlandığında toprak nötr arası 45-50 v arasına yükseliyor.
çamaşır makinası bağlı değilken bu değer 5-7 v arası değişiyor. (bu değerin de yüksek oldugunu biliyorum)
çamaşır makinası üst kapağı açarak genel görüntü itibari ile oldukça temiz , konnektörleri , sıkı ve oksidasyon belirtisi ise hiç göstermediğini gördüm.
daha başka hangi noktaların testini yaparak ilerlemek hatayı bulmaya fayda eder ?
aklıma ilk gelenlerden biri acaba motora yol veren ac kondansatörler sızıntı yapar mı ?
bu tür deneyimleri ve yol gösterici bilgisi olanları duymak isterim
herkese kolay gelsin
 
benim amacıma uygun değil ama teşekkür ederim
 
çamaşır makinası bağlı değilken bu değer 5-7 v arası değişiyo
Böyle bir ölçüm şekli yanlıştır.

Topraklamanız "yok" gibi görünüyor.

Öncelikle çok dikkatli olmanız gerekir.
Son günlerde yaşanan olayı, hiçbir zaman hafife almayın.

Aşağıdaki testi yapabilrseniz size "Toprak" hakkımda bir fikir verebilir.

ground_test_w_lamp4.webp
 
Son düzenleme:
Rezistans ve motor topraklamasını kontrol edin. Gövdeye kaçak bunlardan birinden olur.
Sıkmada dengesizlik kablo izolasyonuna da zarar verebiliyor.
Parazit filtresini kontrol ederek işe başlayın..

****Bu ölçümleri yaparken kesinlikle fiş prize takılı olmasın. Dikkatsiz davranış sizi çarpılma riski ile karşı karşıya bırakır.
Selametle.

Düzeltme: bu kontrolleri ''kontrol kalemi'' ile değil ölçü aleti ile yapın.
 
Böyle bir ölçüm şekli yanlıştır.

Topraklamanız "yok" gibi görünüyor.

Öncelikle çok dikkatli olmanız gerekir.
Son günlerde yaşanan olayı, hiçbir zaman hafife almayın.

Aşağıdaki testi yapabilrseniz size "Toprak" hakkımda bir fikir verebilir.

Ekli dosyayı görüntüle 116562
Kaçak akım rolesi atmaz mı bu testlerde? Sadece faz ve nötr bağlantısında ampül yanar. Diğerlerinde de role atar diye biliyorum. Püf noktası falan mı var?
 
Kaçak akım rölesi "topraklama" az olsa da, atar.
Ancak hiç bağlı değilse (yani 1. durum) atmaz. (20 - 30mA)

Bu tür testler "yokluk" içinde çalışanlar içindir, kaçak akım rölesi böyle bir test için "bypass" edilir.
 