yuchel
Üye
- Katılım
- 3 Mar 2010
- Mesajlar
- 2
- Puanları
- 1
- Yaş
- 44
Bina Havalandırma Otomasyonu kurulmuş bir sistemde havalandırma santrallerinde (AHU) 3 yollu vanalar mevcut. Üfleme kanal çıkışlarındaki sıcaklık sensörleri verdiğimiz set değerlerine göre 3 yollu vana motorlarına 0-10 Volt aralığında bilgi göndererek vanaların yüzdesel olarak açılıp kapanmasını sağlıyoruz. Bizim sorunumuz öncelikle mahala gönderdiğimiz havanın sıcaklığından çok o mahaldeki dış etkenlerden dolayı oluşan ortam sıcaklığı olduğu için üfleme kanalındaki sıcaklık değerini set etmek bizim işimize yaramıyor. Bunun 2 türlü çözümünü düşündüm. Birincisi dönüş (emiş) kanalına sensör koyarak vana kontrolünü dönüş sıcaklığına göre yani dolaylı olarakda mahaldeki sıcaklığa göre ayarlamak. İkincisi ise mahale elektronik termostat koyarak ortamın sıcaklığını net olarak algılayıp vana kontrolü yapmak. Burdaki detay ise normal fancoil termostatları gibi sadece fan kontrolü yapamıyorum çünkü hava çevrimini kesmemem lazım. ikinci alternatifi avantajlı kılan diğer bir durum ise mahaldeki personel tarafından istenilen set değerine göre kumanda edilebilmesi. Bunlar dışında alternatif fikri olan var mı? aslında daha çok öneri almak istediğim, bu sistem için kullanabileceğim elektronik termostat markası ve modeli neler olabilir...