Beton Ortamda Ölçüm

Katılım
19 Haz 2009
Mesajlar
277
Puanları
1
Fabrikanın ortasında trafo olduğunu düşünelim. Her taraf beton lakin topraklaması daha önce yapılmış ve trafo kullanıma hazır.
Kabule gidiliyor ve topraklama ölçülecek. Referans topraklaması bulamıyoruz. Bu gibi bir durumda, referans topraklaması almadan, işletme ve koruma topraklaması ölçebilir miyiz? Ölçülebilirse nasıl?

Saygılar...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

TOPRAK ALTINDAN GELEN HERHANGİ METALE (demir, su borusu, tel örgü direkleri, demir direkler vb.) VEYA TOPRAKLI ELEKTRİK PRİZLERİN TOPRAKLAMALARINI REFANS KAZIĞI YERİNE KULLANABİLİRSİN.
 
Bahsettiğin trafoya yakın bir yerde topraklaması olduğunu bildiğin başka 2 topraklanmış nokta var ise bunlardan da referans alabilirsin.
 
su döküp denesek olur mu gibi geliyor
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…