Bcd girişli 2 digit display

iarslan

Üye
Katılım
26 Eyl 2007
Mesajlar
319
Puanları
16
Yaş
57
15 yıldan eski bir makinemizde bulunan hata mesaj kodlarını veren 2 digitlik bir ekranımız var.Modeli crouzet 84 211, display boyutu 14mm

Girişleri PLC den her bir digit için 4 bit ve 24v.
Üzerindeki devre ile donusturup 4 bit girişi 0-9 arası sayı yazdırıyor.

Bunun yerine kullanabileceğim kolay bulunan bir urun var mı?
Internetten omron 3 digit buldum ama Turkiyede yokmus.

Tesekkur ederim.

Edit: Çözdüm,konu silinebilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Çözümle ilgili açıklama yaparsanız, benzer sorunlar yaşayabilecek üyelere faydası olacaktır.

Selamlar.
 
Gecıcı olarak bir S7 200 cpu ve TD200 OP taktım.Display girişlerini input olarak kullandım.
Kucuk bir program yazarak mesajları Op de gösterdik.

Omron M7-F serisi urun 5 hafta sonra elime gelince onu takacagım.
Selamlar.
 
4 bit girişli dijital 7 segment BCD kod çözücü (örneğin 4510) kullanabilirsiniz.
 
4510 ile 4511 kullanılmalı ikişer adet iki segment için pardon tek segmentmiş :) özür
 