Merhaba arkadaşlar

Elimde bir adet 4-20 mA basınç sensörü var ben bunu plc de milibar ve mililitre\dakika olarak nasıl yapabilirim şimdiden teşekkür ederim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
FC105 Scale bloğu işini görecektir.
 
Tek basınç sensörüyle debi (mililitre\dakika) ölçümü yapılamaz. En az 2 basınç sensörü ile fark basınç ölçmelisin ki bunun için de ayrıca bir düzenek ve bunun kalibrasyonu gerekir. Kısacası hassas bir netice beklemeyin.
 
flow metreyle görebilirmiyim
 
hangi plc kullanıyorsunuz ?

4-20 mA olan transmitter kaç bar ölçüm yapıyor ?

plc ye mbar olarak göstermek tamamen matematiksel bir işlemdir.

yukarıdaki sorulara cevap verirseniz ona göre yadımcı olalım.
 
mbar değeri fark basıncı değilse, mililitre/dakikaya geçemezsiniz. Tek noktadan ölçülen basınç ile debi bulunamaz.

Saygılar....
 
Merhaba,
PLC modeli nedir? Hangi program kullanılmış? birde prosesi daha doğru anlatırsan daha doğru cevaplar alırsın.
 