Ustalarım herkese iyi günler,şimidiye kadar hazır pano kullandığımız için böyle bir sorun olmamıştı,basit ama kafam karıştı..aynı pano içinde bara ile tmş arasına kullanılacak kablo kesiti nasıl hesaplanır,sonuçta mesafe çokkısa en fazlası 1 m.,bildiğimiz kesit formülleri ile mi hesaplanır yoksa örnek tmş çıkışı 3*35 olan hattı 16 lık nyaf ile beslesem olurmu ara mesafe 50 cm falan..Panoda 25 adet tmş var çıkışları farklı 25 lik 35 lik 70 lik 120 bile var....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Ustalarım herkese iyi günler,şimidiye kadar hazır pano kullandığımız için böyle bir sorun olmamıştı,basit ama kafam karıştı..aynı pano içinde bara ile tmş arasına kullanılacak kablo kesiti nasıl hesaplanır,sonuçta mesafe çokkısa en fazlası 1 m.,bildiğimiz kesit formülleri ile mi hesaplanır yoksa örnek tmş çıkışı 3*35 olan hattı 16 lık nyaf ile beslesem olurmu ara mesafe 50 cm falan..Panoda 25 adet tmş var çıkışları farklı 25 lik 35 lik 70 lik 120 bile var....

bildiğimiz kesit formülleri ile hesaplayabilirsin. tmş den yüküne giden kesitin aynısını kullanman gerekir. saygılarımla.
 
Zanzin;

Mesafe kısa da olsa kesit düşürmen doğru olmaz, Uygun kesitin altındaki seçim ısınmaya, hatta yanmaya yol açar. Tamam, belki o TMŞ (termik manyetik şalter)'den çıkış (alıcı besleme) kablo kesiti yüksek seçilip çekilmiş olabilir, nedeni uzun mesafelerde gerilim düşümünü önlemek için. Senin de bara TMŞ arası, cihazın besleme kablosu ile eşdeğer bir kablo kullanman şart değil.
Kablo seçimini şalterin anma akım kapasitesine göre seçim yapmalısın.

Örn.: TMŞ 3X63 A.

Çizelgeden bakarak, açık havada, 63 Amperi taşıyabilecek bir kablo kesiti seçmelisin. (10 mm2)


Kod : H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA), CU/PVC
Standartlar :TS 9758, VDE 0281, IEC 60227, BS 6004, HD 21.3 S3

Teknik Veriler :
En fazla çalışma sıcaklığı : 70°C,
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160°C (max.5 sn.)
Anma Gerilimi : 300/500 V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler : Sabit tesislerde,dağıtım panolarında,kuru veya kapalı yerlerde,
sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır.

Yapısı : 1. Bir veya çok telli bakır iletken.
2. PVC İzole
 
teşekkürler ustalarım,anma akımına göre yapıyorum daha mantıklı.
 
Zanzin;

Mesafe kısa da olsa kesit düşürmen doğru olmaz, Uygun kesitin altındaki seçim ısınmaya, hatta yanmaya yol açar. Tamam, belki o TMŞ (termik manyetik şalter)'den çıkış (alıcı besleme) kablo kesiti yüksek seçilip çekilmiş olabilir, nedeni uzun mesafelerde gerilim düşümünü önlemek için. Senin de bara TMŞ arası, cihazın besleme kablosu ile eşdeğer bir kablo kullanman şart değil.
Kablo seçimini şalterin anma akım kapasitesine göre seçim yapmalısın.

Örn.: TMŞ 3X63 A.

Çizelgeden bakarak, açık havada, 63 Amperi taşıyabilecek bir kablo kesiti seçmelisin. (10 mm2)


Kod : H05V-U, H07V-U, H07V-R (NYA), CU/PVC
Standartlar :TS 9758, VDE 0281, IEC 60227, BS 6004, HD 21.3 S3

Teknik Veriler :
En fazla çalışma sıcaklığı : 70°C,
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160°C (max.5 sn.)
Anma Gerilimi : 300/500 V, 450/750 V
Kullanıldığı Yerler : Sabit tesislerde,dağıtım panolarında,kuru veya kapalı yerlerde,
sıva altı veya sıva üstünde boru içinde kullanılır.


Yapısı : 1. Bir veya çok telli bakır iletken.
2. PVC İzole
160A LİK TMŞ YE UYGUN KABLO SEÇİMİ USTALAR NE ÖNERİRSİNİZ 6 ADET VAR VE HEPSİ 66 KW LIK REZİSTAN ÇALIŞTIRCAK NYAF KURTARIRMI
 
100x5 olur.Besleme girişini bara ortasın-
dan yapın.Boyarsanız daha iyi olur.
 