Bakır kaplama boru ve 2.5 mm nya kablo ile topraklama yapılabilir mi?

ТУРАН

Üye
Katılım
30 Nis 2022
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
33
Bakır kaplamalı 12 mm 85 cm çubuk ile topraklama mümkün müdür? mesafe kısa olduğu için 2.5 mm kablo kullansam uygun mudur?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bakır kaplamalı 12 mm 85 cm çubuk ile topraklama mümkün müdür? mesafe kısa olduğu için 2.5 mm kablo kullansam uygun mudur?
Topraklama 16mm2 kesite kadar besleme kablosu faz kesitiyle aynı seç.
Elektrod Bakır kaplı veya galvaniz köşebent olabilir. Bağlantılar sıkı ve sağlam olmalı.
 
Bu cümleyi 3 kere okudum anlayamadım, 16 mm kadar olur ama faz kablonla aynı ebatta mı seç demek istediniz?
Yapı besleme kablon 16mm2 ye kadarsa toprak kesitin faz kesiti ile aynı olacak. Bunda anlaşılmayan neresi ?
Beslemen 6mm2 ise topraklaman 6mm2 olacak
 
Yapı besleme kablon 16mm2 ye kadarsa toprak kesitin faz kesiti ile aynı olacak. Bunda anlaşılmayan neresi ?
Beslemen 6mm2 ise topraklaman 6mm2 olacak
16mm kablo hiç görmedim elektrikçi değilim bilgi öğrenmek için üye oldum sordum sağol. Elektrikçi olan adam zaten böyle basit soruları sormaz hayırlı akşamlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,863
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst