Merhaba değerli arkadaşlar,

Elimde 220v / 0,37kW / 2,7 A etiket değerlerine sahip bir baca fanı bulunmaktadır. Bu fana 600W üst limitine sahip bir dimmer bağladığım zaman düşük kademelerde motordan tiz bir uğultu sesi gelmektedir. ( Dimmer orta-üst kademelerde fan çalışmaktadır.) Fan dimmer bağlantısına uyumlu değil midir yada doğru yapılması gereken konular ile ilgili değerli görüşlerinizi beklemekteyim. Fana ait görseller eklenmiştir. Teşekkürler..
 

Ekli dosyalar

  • 2.png
    2.png
    330.5 KB · Görüntüleme: 16
  • IMG_20211003_115659.jpg
    IMG_20211003_115659.jpg
    197.6 KB · Görüntüleme: 16
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elektrik motorları ( seri motorlar hariç ) devir kontrolü için frekans sürücüye ihtiyaç duyar. Dimmer ile motor devri kontrol edilmez.

Bu uygulama mantıklı bir uygulama değildir.

Bazı yerlerde motor kısa süre çalışacak ise uygulanıyor. Misal bir baca fanı 30 dakika çalışacak sonra duracak ise devir ayarı için dimmer kullanılıyor ama düşük devirlerde motor ısınmaya başlıyor. Bunun nedeni motora uygun voltaj uygulanmamasından dolayıdır.

Dimmerler sinüs sinyalini kırparak gerilimi düşürür. Bu darbeli akım üretmesine neden olur.

Ama frekans sürücüleri hem frekansı hem gerilimi kontrol eder. Motorlar için frekans ile devir kontrolü uygundur.
 