bır fabrıkada makıneler için pano .yardım beklıyorum

rottenboy

Üye
Katılım
22 Kas 2007
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaslar
sahada uygulama tecrubem olmadıgı uzere soruma cevap vermenızı rıca edıyorum.
bır fabrıkaya yenı alınan 5 adet makına var bunlar muhtemelen 3 fazla beslenıyor.bu makıneler fabrıkaya kurulacak .beslemelerının ana panodan yapmam ıstenıyorbu makınaların da jendıleıne aıt panolardan beslenmesı ıstenıyor.
bu panoları tasarlarken hangı elemanları kulalnmalıyoz sıgorta kakr vs.
nelere dıkkat etmelıyız.ekıp gondermeden once kesıf yapıp fıyat vermeme gerek.nelere dıkkat etmem ve nasıl yol ızlemem gerekır
tesekkurler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sizin,sadece,makina panolarına besleme ve topraklama hat-
ları çekmeniz gerekir.Bunun için,tesinizde bulunduğunu var-
saydığımız ana panonuzdan,panoları besleyecek kablo ve bu kablo kesitlerine uygun şalter seçmeniz yeterli olması la-
zım.Seçeceğiniz şalter kısa devre akımları,bu ana panodaki
kısa devre akımına eşit olmalıdır.Kablo kesitleri,her pano gü-
cü dikkate alınarak ,akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşü-
mü hesaplarına göre,topraklama kesiti,faz kesitinin yarısı
( 16 mm2 den sonra ) olacak şekilde düşünülmelidir.Seçe-
ğiniz şalterlerin monoblok kaçak akım tipli ( 300mA-30 amp ! ,100- 500 msn ayarlı ) olmasında yarar var.Kablo döşemesi
için,gerektiğinde ! ulaşılabilir bir montaj şekline göre malze-
me seçimi yapılması gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,400
Mesajlar
917,274
Kullanıcılar
450,292
Son üye
resulcelik68

Yeni konular

Geri
Üst