Aydınlatma Panosunun dışına Pako Şalter koymak ?

Katılım
27 Şub 2015
Mesajlar
261
Puanları
1
Selam. Pazar alanının dağıtım panosunun kapağının dışına pako şalter konmak istendi. Çünkü panonun kapağının açılıp manuel müdahale anlamında yda lambaları açıp kapamak için dendi. Büyüzden kapağın dışına pako şalter ve pano içindeki kontaktörlerden pakoya kablo çekildi.

Sorum: bu uygulamayı yapmak doğru mu? Ve bu şekilde kablo çekerek yapılış doğru mu ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
uygulama doğrudur zaten iç tesisler yönetmeliği sigortalar anahtarlama elemanı olarak kullanılamaz der. ayrıca pako şalter kontaktörü tetikler kontaktör de linyeleri besler.

tesekkurler fakat bu her pano için geçerli değil sanırım. Sadece aydınlatma panoları için değil mi? Bizimkisi 400 tane armatürün kontrol edildiği dikili tip çevre aydınlatma panosunun ADP si gibiydi?
 
tesekkurler fakat bu her pano için geçerli değil sanırım. Sadece aydınlatma panoları için değil mi? Bizimkisi 400 tane armatürün kontrol edildiği dikili tip çevre aydınlatma panosunun ADP si gibiydi?
Yönetmelikte aydınlatma anahtar larının sigorta gibi koruma cihazlarının olamayacağı yazar hangi pano olursa olsun fark etmez.Eğer bir çok lamba bir sigorta dan açılıp kapanıyor sa sigorta ya benzeyen kontaktör veya darbe anahtar ı denen aydınlatma açma kapama sistemleri kullanabilirsiniz.
 
Yönetmelikte aydınlatma anahtar larının sigorta gibi koruma cihazlarının olamayacağı yazar hangi pano olursa olsun fark etmez.Eğer bir çok lamba bir sigorta dan açılıp kapanıyor sa sigorta ya benzeyen kontaktör veya darbe anahtar ı denen aydınlatma açma kapama sistemleri kullanabilirsiniz.

dediğim gibi 300 civarı armatür kontaktör ile açılıp kapanıyordu. Bu panonun kapağına pako takılıp her kontaktörden her pakoya kablo çekildi
 
Anladigim kadarı ile her pako belli bir sayıdaki grup lambayı yakacak avmde çalışıyorum ben burada bütün mağazalar ve avm içindeki aydınlatmalar bu şekilde çalışır gayet normal bir uygulama
 