Atv12hu15m2

atv 12 yi devreye alamiyorum sfir cihaz bu parametreler nasil giriliyor acaba cildirmak uzereym

  • hsb

    Oy: 0 0.0%
  • vavah

    Oy: 0 0.0%

  • Kullanılan toplam oy
    0
  • Anket kapatılmış .
Katılım
11 Şub 2015
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
arkadaslar atv 12 var elimde sfir cihaz sadece motor baglayip start stop yapcam kendimi gelistirmek istiyorum olmadi olmuyor kiricam bu aleti cinnet gecirmek uzereym lutfen yardim edin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
cihazı kırmana gerek yok illa çalışırken görmek istiyorsan beslemeyi bağla uvw ye motor uçlarını gir +24 ten lı1 e kısa devre yap ileri çalışır cihazın turkçe kullanma klavuzu internette var parametrelerin ne işe yaradığını deneyerek anlayabilirsin kolay gelsin...
 
tamamdir abe halletdim abb350 yide cozdum cok basitmis aslinda)
 
herhalde bizim meslek çok basit aslında sadece bazıları beceremeyince zor geliyor
 