merhabalar bir sistemde
1500rpm
1.5kw-2hp-3phase
50hz
Yildiz-220v-6.59A
ucgen 380v-3.82A
insulation F sinifi olan bir motor var. motor milinde1/10 reduktor var sanirim yagsiz tip.
motor surucu ile calistiriliyor 120hz den sonra motor bayiliyor. ektigi amper artiyor devir dusup geri artiyor geri dusuyor
bu sekilde dalgalaniyor.

bizim istegimiz cikis kasnaginin hizlanmasi 200hz kadar cikarmak.
ancak saniyorum 50hz olan motor bu isi yapamayacak dogrumudur?

mevcut motorla bunu saglayabilirmiyim?
yoksa
3000rpm devirli
4hp motora
1/5 reduktormu kullanayim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Motorun, 50 hz, ve daha yuksek devırlerdekını akımını süreklı kontol edın. Yuk baglı ,se
devır artınca akımıda artmaktadır. Akım yeterlı ıse dişli/ zincir sistemi ile devri artırmayı deneyin.
 
Motorun, 50 hz, ve daha yuksek devırlerdekını akımını süreklı kontol edın. Yuk baglı ,se
devır artınca akımıda artmaktadır. Akım yeterlı ıse dişli/ zincir sistemi ile devri artırmayı deneyin.
HOCAM Devir arttikca akim artiyor. motor etiket degerini gecince bayiniyor. 1/10 olan disli takimini 1.5 yapsam hiz artacaktir ancak motor uzerine binen yuk iki katina cikacaktir motor bunu karsilarmi acaba?
saygilar
 
Arkadaşım, motor akımını ölçün demiştim. İster sürücü uzerındekı ekrandan, ister pens ampermete ıle ölçün.
 
Şu anda motorunuz nominal yükünde çalışıyorsa hızını 4 kat arttırınca motor gücünüz yetmeyecektir.
 