Geçmiş olsun .
İşten anlayan elektrikci bulmanız .
Önce arıza varsa arızanın giderilmesi .
Trifaze tesisat dikkat . Tehlikesi işler !!!
Elektrikciniz dairenin ana siğorta değerini hesaplasın .
Zaten tesisatınız sorunlu B50A ana siğortanız var 40A kaçak akım rölesi takılmaz .
Kaçak akım rölesi aynı amper değerinde veya daha yüksek değerde amper olursa sorun olmaz .
B50 ana siğorta - 40A kaçak akım rölesi
sorunlu .
B50 ana siğorta - 50A kaçak akım rölesi sorunsuz
B50 ana siğorta - 63A kaçak akım rölesi sorunsuz
Daire içindeki siğorta kutunuzda fotosunu yayınlamanız .
Sanırım 30mA kakr röleniz 40A var diye düşünüyorum .
Bu zamana kadar 40A kaçak akım röleniz sorun olmadığına göre .
Kaçak akım rölesi kontakları hasar görmemiş olmalı .
Kabloların kesitleri ( kalınlık ) bilinmiyor ?
50A ana siğorta fazla gibi duruyor .
40A yeter görüşündeyim .
Tabiki elektrikcinize hesaplama yapması .
( Tüm tesisattın kablo ve koruma ürünlerinin vs gibi )
3000kA ( kesme akımı ) 6000kA olması iyidir , en iyisi 10000kA olmalıdır .
Arkadaşların daha açıklayıcı yorumlarını beklemeniz .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...