Anormal Değerlerin önüne nasıl geçerim?

ta2mix

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
231
Puanları
1
Sorumlusu olduğum fabrikanın aylık oranları yaklaşık Reaktif/Aktif = % 17 Endüktif / Aktif = % 0.12 şeklindedir. Endüktif/aktif aşırı düşük diğeri çok yüksek. Ne tesrlik olabilir? fabrikada aktifi ne, reaktifi ne, endüktifi ne döndürür??
Şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
sn . ta2mix " Reaktif/Aktif = % 17 Endüktif / Aktif = % 0.12" yazmışsınız herhalde sevhen bu şekilde yadınız... Çünkü bu iki değer aynı ...

Zannederim Kapasitif/Aktif =%0,12 yazacaktınız...

Buysa:

1. İşletmenin tüm yükleri devrede iken röle tüm kondansatör kademelerini devreye alıyor mu?

2.Alıyor ise röle cosfi değeri kaç 0,95 gibi bir değerde mi kalıyor? Tüm kademeler devrede olduğu halde sayacın üzerindeki Aktif ve Reaktif LED leri hangi oranda yanıp sönüyor?

3.Tüm kademeler Manuel konumda devrede iken Pens ampermetre ile ölçüm yapınız ve ölçüm yapıldığında tükenmiş bir kondansatör var mı?

4.Kontaktörler çektiği halde kontaktörlerden biri yada bir kaçı arızalı olabilir... Tüm kontakların akım geçirdiğinden emin olunuz...
 
Kapasitif yüksek demişsiniz, bu doğruysa önce panonuzu sonra yüklerinizi kontrol edin. Yapışık kontaktörler, kapasitif yükleriniz varmı bakınız..
 
panoda tam anlamıyla bır muayene yapmanız gereklı
sıgortaların cıkıslarında kac volt deger goruyorsunuz
kontaktorlerın cıkıslarında gordugunuz degerler normalmi?
kapasıtorlerın her fazından cektıgı akım etıket degerındemı ve ucude bırbırıne yakınmı?
rolenızın ayarları ne durumda
akımtrafoları baglantılarında bı olası terslık varmı ?
hepsını gozden gecırın
 