sn . ta2mix " Reaktif/Aktif = % 17 Endüktif / Aktif = % 0.12" yazmışsınız herhalde sevhen bu şekilde yadınız... Çünkü bu iki değer aynı ...
Zannederim Kapasitif/Aktif =%0,12 yazacaktınız...
Buysa:
1. İşletmenin tüm yükleri devrede iken röle tüm kondansatör kademelerini devreye alıyor mu?
2.Alıyor ise röle cosfi değeri kaç 0,95 gibi bir değerde mi kalıyor? Tüm kademeler devrede olduğu halde sayacın üzerindeki Aktif ve Reaktif LED leri hangi oranda yanıp sönüyor?
3.Tüm kademeler Manuel konumda devrede iken Pens ampermetre ile ölçüm yapınız ve ölçüm yapıldığında tükenmiş bir kondansatör var mı?
4.Kontaktörler çektiği halde kontaktörlerden biri yada bir kaçı arızalı olabilir... Tüm kontakların akım geçirdiğinden emin olunuz...