Sn. Faruk.Uraf
Bahsettiğiniz konunun ismi kaskatlama bu işlemde örneğin panonun ana giriş şalteri 50kA ise, ana şalterin çıkışında oluşturulacak olan baraya 36kA şalter bağlanmasına izin verilir.
Bu işlemin yapılış nedeni, eğer panonuzu 50kA göre tasarlamış iseniz, pano içersindeki bütün sigorta ve şalterlerin 50kA uygun seçilmesi gerekmekte.(Tamamının 50kA olması)
Şalterlerin kA değerleri büyüdükçe fiyatlarıda büyümekte.
Şalt malzeme üreten firmalar yapmış oldukları testler sonucu kaskatlama tabloları oluşturarak(kendi ürünleri için)Bir alt barada kısa devre akımı daha küçük ürün kullanılmasına izin vermekteler.Bu şekilde yapılan uygulamalar ile pano maliyetleri küçültülmekte.
Kaskatlama tablolarını üreticiler kendileri oluşturmakta.Schneider, Siemens, Abb firmalarınanın kendi ürünlerine özel kaskatlama tabloları bulunmakta.
Schneider firmasından kaskatlama ile ilgili döküman istediğinizde kendi ürünleri ile ilgili kaskatlamanın nasıl yapılacağına dair tarafınızı bilgilendirecektir.