allen breadly plc -pc baglantı

volkan5505

Üye
Katılım
1 Ocak 2008
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
39
elimde allen breadly'nin micrologix 1000 plc leri var fakat daha önce hiç bu marka kullanmadıgım için haberleşme ve baglantı kablosu hakkında siz arkadaşlardan yardım almak istiyorum eger yardımcı olursanız sevinirim kolay gelsin
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bağlantı için elinde ML1000 plc direk bağlantı kablosu (1761-CBL-PM02) olması gerekiyor. Gerekli donanımların varsa RSLinx yazılımından gerekli bağlantı ayarlarını yapıp RSLogıx500 programı ile plc ye bağlanabilirsin. RSLinx bağlatı ayarlarını yaparken configure drivers ten driver types RS-232 DF1 devices seçilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,672
Kullanıcılar
449,945
Son üye
kerim2756

Yeni konular

Geri
Üst