Taş kırma fabrikasında allenbradley sürücüler kullanılıyor sürücüler DC baradan beslenmekte ve 3 fazlı motorları sürmektedir. Bazı sürücüler HW over current time elapsed ve ground warning fault hatalarını veriyor. Bu motorlar üçgen bağlı motorları megerle ölçtüğümde sağlam gözüküyor, kabloda megerle ölçülünce sağlam gözüküyor bu motorların gücü 30kw ve invertere 75-80 metre uzaklıkta motorları inverterin yanına götürüp çalıştırınca çalışıyor. Bu neden kaynaklanır üreticinin kataloğunda motor izolasyon sınıfına göre inverter ile motor arası maks. kablo metrajı 25metre olarak verilmiş inverter bu durumu nasıl algılıyor ve yukarıdaki hataları veriyor motora inverterden sadece 3 faz+nötr gidiyor. Ayrıca motorların çalışma koşulları ağır ve 8- 10 yıllık motor bunlar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Her kablonun direnci var ve metre arttıkça direnç artar!
Özel kablolar var dirençleri düşük ve fiatları yüksek!
İnverterleri taşımak daha mantıklı!
Saygılarımla.
 
cıkıs trafosu koy kardes o zman calısır
 