Allen Bradley powerflex 753 deki problemler

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Taş kırma fabrikasında allenbradley sürücüler kullanılıyor sürücüler DC baradan beslenmekte ve 3 fazlı motorları sürmektedir. Bazı sürücüler HW over current time elapsed ve ground warning fault hatalarını veriyor. Bu motorlar üçgen bağlı motorları megerle ölçtüğümde sağlam gözüküyor, kabloda megerle ölçülünce sağlam gözüküyor bu motorların gücü 30kw ve invertere 75-80 metre uzaklıkta motorları inverterin yanına götürüp çalıştırınca çalışıyor. Bu neden kaynaklanır üreticinin kataloğunda motor izolasyon sınıfına göre inverter ile motor arası maks. kablo metrajı 25metre olarak verilmiş inverter bu durumu nasıl algılıyor ve yukarıdaki hataları veriyor motora inverterden sadece 3 faz+nötr gidiyor. Ayrıca motorların çalışma koşulları ağır ve 8- 10 yıllık motor bunlar.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Her kablonun direnci var ve metre arttıkça direnç artar!
Özel kablolar var dirençleri düşük ve fiatları yüksek!
İnverterleri taşımak daha mantıklı!
Saygılarımla.
 
cıkıs trafosu koy kardes o zman calısır
 

Forum istatistikleri

Konular
127,950
Mesajlar
913,850
Kullanıcılar
449,597
Son üye
CTure

Yeni konular

Geri
Üst