Allen Bradley f005 hatası

Berkanerat

Üye
Katılım
10 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
Merhaba değerli üyeler,
Allen Bradley sürücü de patlak modülü değiştirdikten sonra f005 hatası vermeye başladı. Sebebi ve çözüm önerilerinize ihtiyacim var..
 

e-dogan

Üye
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
173
Puanları
3
Yüksek voltaj hatası olarak katalogda belirtilmiş.
İlk olarak besleme voltajını kontrol edin.
Motoru boşta çalıştırmayı deneyin.
 
Konu Sah
B

Berkanerat

Üye
Katılım
10 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
28
İlk açılışta f005 hatası ile karsilasiyorum, start verme gibi bir durum olmuyor zaten hatadan dolayı
 

e-dogan

Üye
Katılım
9 Eki 2011
Mesajlar
173
Puanları
3
Sürücü içinden;
-Besleme gerilimi,
-Yüksek, düşük voltaj alarm seviyelerini kontrol edin.
- Parametlerde sorun yok ise toprak bağlantısını kesip deneyin. ( Bir kaç defa başıma geldi.)
Bunlarda da sorun yoksa cihaz arızalı olabilir.
 

shox

Katılımcı Üye
Katılım
4 Tem 2007
Mesajlar
902
Puanları
58
Motor kablolarını sürücüden çıkartıp öyle enerjilendirin.
Yine hata veriyorsa besleme voltajını ölçün voltaj normal ise sürücüyü değiştirin yada servise yollayın.
 