ALİMAK TİPİ YÜK VE YOLCU ASANSÖRÜ

EDS

Üye
Katılım
16 Ocak 2008
Mesajlar
34
Puanları
1
Merhabalar;

Şantiyemizde yaklaşık 45metre yüksekliğe hizmet edecek tek kabinli bir yük/yolcu asansörü kurulacak. Firma elektrik ihtiyacı olarak 5x25mm kablo ve 80A TMŞ istediğini belirtmiş.
25kW lık trifaze motora sahip frekans konvertörü de olmayan bu asansörün panosundan benim dağıtım panoma mesafe maksimum 40mt.
Bu durumda yaptığım hesap minimum 5x6mm NYY kablo ve 63A lik bir şalterin yeterli olduğunu söylüyor. Bir yerde yanlış mı yapıyorum acaba.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Normal bir yük için hesabınız doğru ancak buradaki yük motor olduğu için kalkış akımını göz önüne alarak hesap yapmak gerekir. Firmanın belirlediği değerler büyük ihtimalle buna göre hesaplanmıştır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,855
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst