Arkadaşlar 3*2.5 bakır kaplamalı aleminyum kablo ile saf bakır kablonun akım taşıma kapasitesi kaç amperdir? ( Mesafe 2-3 metre)
 
Son düzenleme:
Kurumda dikiş nakış sınıfında panodan alınan 4*2.5 aleminyum kabloya 11 tane 3 A çeken overlok makineleri ile 2 tane kendinden kazanlı ütü bağlanmış.
4*2.5 kabloya 3*2.5 kablolar bağlanarak cihazlara dağıtılmış. Kabloların ucu sertleşmiş soydugumda bakır kablolar da gümüş rengi gözüküyor.

Kablo saf bakır olsaydı 33 A(overlok) + 20A (2 adet ütü) 53A desek panodan alacağımız kablo kesidi en az kaç mm2 olmalıdır? Bir de şu var cihazlar hepsi aynı anda çalışmıyor.
 
Kurumda dikiş nakış sınıfında panodan alınan 4*2.5 aleminyum kabloya 11 tane 3 A çeken overlok makineleri ile 2 tane kendinden kazanlı ütü bağlanmış.
4*2.5 kabloya 3*2.5 kablolar bağlanarak cihazlara dağıtılmış. Kabloların ucu sertleşmiş soydugumda bakır kablolar da gümüş rengi gözüküyor.

Kablo saf bakır olsaydı 33 A(overlok) + 20A (2 adet ütü) 53A desek panodan alacağımız kablo kesidi en az kaç mm2 olmalıdır? Bir de şu var cihazlar hepsi aynı anda çalışmıyor.
Hocam "hepsi aynı anda çalışmıyor" ile hesap yapılmaz . En kötü senaryo ile düşünmek lazım .

Toplam yükünüz 55 A. Sizin 2.5 kablo ile en fazla 20A çekebilirsiniz. ( Ki alüminyum diyorsanız zaten çekeceği akım Max 10 A diyelim)

6 mm². 32–36 A
10 mm². 45–50 A
16 mm². 60–75 A

Vel hasıl-ı kelam;

Bakır için ,
Panodan sınıfa 5x16
Sınıfa konacak sigorta kutusundan sonra
Dikiş makineleri 3x2.5
Ütü 3x4

( Bu hesaplar makul uzaklık için yapıldı )

Olsa hoş olur ;)
 
Hocam "hepsi aynı anda çalışmıyor" ile hesap yapılmaz . En kötü senaryo ile düşünmek lazım .

Toplam yükünüz 55 A. Sizin 2.5 kablo ile en fazla 20A çekebilirsiniz. ( Ki alüminyum diyorsanız zaten çekeceği akım Max 10 A diyelim)

6 mm². 32–36 A
10 mm². 45–50 A
16 mm². 60–75 A

Vel hasıl-ı kelam;

Bakır için ,
Panodan sınıfa 5x16
Sınıfa konacak sigorta kutusundan sonra
Dikiş makineleri 3x2.5
Ütü 3x4

( Bu hesaplar makul uzaklık için yapıldı )

Olsa hoş olur ;)
Dikiş makinelerinin her birine neden 3*2.5 kablo çekelim? 3x2,5 kablo 20 A çekiyor. 11 makineyi (33A) 3 gruba ayırıp her gruba bir tane 3x2,5 kablo çeksek yetmez mi?
 
Bir şey daha sormak isterim
1. Faz 20 A
2.Faz 20 A
3.Faz 20 A çeksin.
Cihazlar da monofaze olsun. 3 fazdan toplam akım 60 A olacagından ve bu toplam akım nötrden döneceğinden nötr kablosunun kesinlikle 16 mm2 ve dolasıyla kablo kesitinin 4*16 olması lazım doğru mu?
 
Bir şey daha sormak isterim
1. Faz 20 A
2.Faz 20 A
3.Faz 20 A çeksin.
Cihazlar da monofaze olsun. 3 fazdan toplam akım 60 A olacagından ve bu toplam akım nötrden döneceğinden nötr kablosunun kesinlikle 16 mm2 ve dolasıyla kablo kesitinin 4*16 olması lazım doğru mu?
Bu bir sınav sorusu, doğru cevap C şıkkı, = 0 :)

Bütün yükler dengeli ise nötrden akım akmaz.
 