herkese merhaba

transfer panolarındaki alçak yüksek gerilim rölesi ayarında; gerilimi baz alırsak alt limit ve üst limit ne olmalıdır.şu değerin aşağısı şu değerinde yukarısı kesinlikle risktir diyebileceğimiz değerler nedir?

çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bahsettiğin transfer pano nedir bilmiyorum.Eğer bahsettiğin trafo gerilim düzenleyici (kademe değiştirme rölesi ise) maximum %5 olmalı.
 
merhaba

transfer panosu dediğim; yükü Şebeke şalterini devreye alarak şebekeden besleyen, yada şebeke gerilimi yoksa, fazlar eksikse ,gerilim ayarlanan değerlerin üstünde yada altında ise şebeke şalterini açıp jeneratör şalterini devreye alarak yükü besleyen panolar.
kısaca üzerinde şebeke ve jeneratör şalteri bulunan ve kumanda devresine sahip panolar

öğrenmek istediğim bu pano içindeki alçak yüksek gerilim rölesi ayarları maksimum alt limit ve maksimum üst limit ne olmalıdır
 
Biz ayarlarımızda +,- % 15 ( min 190 v, max.440 v ) olarak ayarlıyoruz. 20 adet jeneratörümüzde şim-
diye kadar herhangibir sorun yaşanmadı.İşletmenin durumuna göre (besleme noktalarının mesafesine )
max. değer % 10 da olabilir.
 
Arkadaşlar bu şebeke jeneratör ve trafolar arası transfer hakkında bilgi edinebilirmiyim çok duyuyorum ama bir bilgim yok ve bunların kumanda devresi nasıldır şimdiden çok teşekkür ederim
 
Sn.teomanbr ;
Konu başlıgı açarken biraz daha dikkatli davranın ve konuyu dogru yere açmaya dikkat edin;
Konu jeneratör bölümüne taşınmıştır.

Saygılarımla;
 