Peki, diyelim 90 amper yük var ve 100/5 akım trafosu bu yükü 20 kat küçültü akım trafosunu değiştirdik yerine 200/5 bağladık 200/5 akım trafosuda bu yükü 40 kat küçültü sayaç 90 amperlik gücün reaktifini nasıl ölçecek birinden 40 kat birinden 20 kat küçülterek bu yükü algılıyor
Peki, diyelim 90 amper yük var ve 100/5 akım trafosu bu yükü 20 kat küçültü akım trafosunu değiştirdik yerine 200/5 bağladık 200/5 akım trafosuda bu yükü 40 kat küçültü sayaç 90 amperlik gücün reaktifini nasıl ölçecek birinden 40 kat birinden 20 kat küçülterek bu yükü algılıyor
Nasıl böyle bir yargıya vardınız.Mesela 1600 kva trafolarda nominal akım 2312 amper dir.Bunun kompanzasyonu yada sayaç ölçümü için 2500/5 akım trafosu kullanılır.Yani 500 kat küçülterek yazması reaktifi yada aktifi yanlış hesapladığı anlamına gelmez.Sayaç çarpanı dediğimiz olay aslında budur.Küçültülmüş değeri asıl değere çeviririz.Sizin akım trafolarında da durum aynıdır.İster 600/5 yapın ister 100/5 kw/H tüketim değişmeyecektir.Değişen çarpanınız olacaktır.Yani akım trafonuz ne kadar büyürse x5 sayaca daha az kw/h yazacaktır fakat büyük akım trafosunun da çarpanı büyük olduğu için hesaplamada hata olmayacaktır.
Ne aktif de nede reaktif de ölçüm hatası oluşmayacaktır.Zaten dağıtım şirketine haber vermeden akım trafosunu değiştirmenize müsade etmezler.Çünkü sistemlerinde kayıtlı sayaç çarpanı sizinki ile uyuşmayacaktır.Buda faturalandırma da hataya neden olacaktır.Kompanzasyon için değişim yapacaksanız sıkıntı olmaz değiştirebilirsiniz.Ama şunu göz önünde bulundurun yükünüz 90 amper civarı ise değiştirmenize gerek yok büyük akım trafosu kullanmak rölenizin algılamasını daha da zorlaştırır.
Akım trafosunun çemrım oranına göre, çarpım kat sayınız değşir.
Mısal, sizin 100/ 5 de, çarpım 20 ıken.
200/ 5 de çarpım 40 olacakdır. Impuls yarıya düşecek ama çarpım kat sayısı iki misli olacakdır.