merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.


O kadar mesafede çok ciddi sorun yaşayacağınızı düşünüyorum ölçümde mutlaka hata olacaktır.

Yinede hesap edersek I kare x 2 x Mesafe / 56 x 6 = iletkendeki güçkaybına yani 5 x 5 x 115 x 2 /56 x 6=17,11 watt güç kaybı olur.Zaten trafonuz 15 va
 
Son düzenleme:
Uygun bir düşünce değil.1 amp. çıkış teorik olarak uygun bile olsa,pratik olarak sorunlar çıkabilir.
 