akım trafoları ile kompanzasyon rölesi arası mesafe

hellezone

Üye
Katılım
19 May 2007
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhabalar,
trafo ag çıkış panosu ile arasında 115m olan adp panosunda bulunan kompanzasyon tesisimiz mevcut. şimdi bu tesise trafo ag çıkış panosundan beslenecek şekilde bir başka pano ekleniyor. bu pano reaktif tüketimini de görebilmek adına akım trafolarını trafo ag çıkış panosuna taşırsak ve aradaki kabloyu 6mm² kullanırsak kompanzasyon rölesinin çalışmasında bir problem oluşur mu? akım trafoları 15va


O kadar mesafede çok ciddi sorun yaşayacağınızı düşünüyorum ölçümde mutlaka hata olacaktır.

Yinede hesap edersek I kare x 2 x Mesafe / 56 x 6 = iletkendeki güçkaybına yani 5 x 5 x 115 x 2 /56 x 6=17,11 watt güç kaybı olur.Zaten trafonuz 15 va
 
Son düzenleme:
Uygun bir düşünce değil.1 amp. çıkış teorik olarak uygun bile olsa,pratik olarak sorunlar çıkabilir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,877
Kullanıcılar
449,599
Son üye
Gksn

Yeni konular

Geri
Üst