iyi gunler arkadaşlar upslerin bulundugu bir odanın sıcaklıgı kontrol edıp oda sıcaklıgını yukseldıgınde dijital termostatla konftak verip adresli tip yangın alarm sıstemınde yangın ıhbar butonunu yada tavandaki dedektöru tetikletsek bir sakıncası olurmu
 
Bişey olmaz Butona Seri bağlayacaksın.. Buton Hangi bölge olarak adreslenmişse orası gözükür panelde o kadar..
 
cok saol buton yerıne dedoktore baglasam olur mu acaba

Her bir dedektor kendisine ait id si vardir ve panelde ona gore adreslenmistir
Dedektore baglayamassin hadi bagladim diyelim termostat isi algilasa bile
Termostat adresli olmadigi icin panel tepki vermez
Bu yuzden butonun kontak uclarina butonun calisma prensibine gore
Seri yada paralel baglarsan termostat devreye girdiginde butonun id si ile
Panele bilgi verir ve butonun bulundigu bolge alarm bolgesi olarak gozukur
 
Son düzenleme:
Peformansın daha iyi olması için bu tip uygulamalarda modüller kullanırsanız daha iyi olur. Genel olarak 2 tip modül vardır. İnput modülleri dış cihazlardan (örneğin sizin termostadınızdan) panele bilgi gönderip panelinde bir algoritmadan geçerek işlem yapmasını sağlar. Output modülü ise panelden dış cihazlara (örneğin sirenlere, turnikelere ve damperlere) bilgi göndermek için kullanılır.
 