İyi akşamlar. ABB ACS 310 bukunan tesisatımıza , ABB B tip, 30 mA kaçak akım rölesi taktık. Ama, düzensiz belirisiz zamanlarda bu KAR açma yatptıırıyor. KAR mutlaka olsun isteniyor. Bu konuda ne yapabilirim.
İyi akşamlar. ABB ACS 310 bukunan tesisatımıza , ABB B tip, 30 mA kaçak akım rölesi taktık. Ama, düzensiz belirisiz zamanlarda bu KAR açma yatptıırıyor. KAR mutlaka olsun isteniyor. Bu konuda ne yapabilirim.
İyi akşamlar. ABB ACS 310 bukunan tesisatımıza , ABB B tip, 30 mA kaçak akım rölesi taktık. Ama, düzensiz belirisiz zamanlarda bu KAR açma yatptıırıyor. KAR mutlaka olsun isteniyor. Bu konuda ne yapabilirim.
Sayfa 7de ki bağlantı şemasında emc filtre var.
Onun kondansatörleri toprağa bağlı olduğu için kaçak akım olarak görünür.
Giriş voltajı artarsa yada frekans artarsa KAR ı tetikleyebilir.
Toprağı İptal etsen parazitler yüzünden sürücü hatalı çalışır.
Kondansatörlerin değeri biraz düşürülebilir belki.
Sayfa 7de ki bağlantı şemasında emc filtre var.
Onun kondansatörleri toprağa bağlı olduğu için kaçak akım olarak görünür.
Giriş voltajı artarsa yada frekans artarsa KAR ı tetikleyebilir.
Toprağı İptal etsen parazitler yüzünden sürücü hatalı çalışır.
Kondansatörlerin değeri biraz düşürülebilir belki.
@ampirist in paylaştığı linkteki dokümanın 13. sayfasındaki anlatılan işlemi yapmayı deneyebilirsiniz. @Kocaman ustada aynı şeyi yazmış yeni farkettim...