A.G. den 500 merte uzaktaki hatta KW hesaplamak ?

denemetest

Üye
Katılım
3 Eki 2017
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
38
A.G. den yaklaşık 200 metre uzaktaki hidrofor pompalarından 250 A Kompakt Şaltere sahip 300 metre daha ileride A.G. den toplamda 500 metre uzaktaki yere 4x35 lik alemünyum kablo ile enerji taşıdık sadece priz ve aydınlatmalar için 40 A bir kompakt şaltere sahip pano var. Buradan 3 fazlı kaynak makinası çalıştırmak istediler 38 A sahip müsade etmedik, kaynak makinasının çektiği KW yı hesapladıktan sonra böyle bir durumun sıkıntı olacağını düşündük, kafama takılan şu 500 metre uzaktaki 3 fazdan maksimum kaç KW lık bir güç kullanılabilir. Bunu nasıl hesaplayabilirim, her 380 V maksimum kaç KW gücü kaldırır bunu nasıl hesaplarız.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
A.G. den yaklaşık 200 metre uzaktaki hidrofor pompalarından 250 A Kompakt Şaltere sahip 300 metre daha ileride A.G. den toplamda 500 metre uzaktaki yere 4x35 lik alemünyum kablo ile enerji taşıdık sadece priz ve aydınlatmalar için 40 A bir kompakt şaltere sahip pano var. Buradan 3 fazlı kaynak makinası çalıştırmak istediler 38 A sahip müsade etmedik, kaynak makinasının çektiği KW yı hesapladıktan sonra böyle bir durumun sıkıntı olacağını düşündük, kafama takılan şu 500 metre uzaktaki 3 fazdan maksimum kaç KW lık bir güç kullanılabilir. Bunu nasıl hesaplayabilirim, her 380 V maksimum kaç KW gücü kaldırır bunu nasıl hesaplarız.


Önemli olan çekeceğiniz güç ne kadar toplamda. Burda kesitte gerilim düşümü de değişiklik gösterir.Mesela 4x35 lik aleminyum kablo 120 amper akım taşır yaklaşık.Güç olarak hesapladığımızda 78,8 kva güce denk gelir.Şimdi hesap yaparsak

70 metre %3 gerilim düşümü için = kesit 36,40 çıkar yani şunu söyleyebiliriz 4 x 35 lik kabloda 78,8 kva yük için en fazla 70 metreye kadar 4x35 kullanabiliriz.Mesefe uzarsa kesit kurtarmaz.Buna göre örnekler çoğaltılabilir.Her kablonun maksimum besleyeceği güç ve mesafe tespit edilebilir.
 
Son düzenleme:
500 metre uzaklıkta 38 Amperlik bir kaynak makinası kullanılacak yalnız panonun kompakt şalteri zaten 40 Amper sıkıntı olacağını düşündük yalnız detaylı hesaplayamadık.
 
500 metre uzaklıkta 38 Amperlik bir kaynak makinası kullanılacak yalnız panonun kompakt şalteri zaten 40 Amper sıkıntı olacağını düşündük yalnız detaylı hesaplayamadık.

38 amperlik 3 fazlı kaynak makinesi 25 kw güce tekabül eder.

0,0198 x 500 x 25 /35 = % 7 gerilim düşümü çıkar kesit kurtarmaz.

Bakır olursa 0,0124 x 500 x 25 /35 =% 4,42 gerilim düşümü olur.

mininmum kesit bakır 4x50 li olması gerekir.
 
Teşekkür ederim açıkladığınız için. Çok sağolun. 100 metre için %3 gerilim düşümünü 36.4 nasıl buldunuz, ben bir yerde yanlış hesapladım sanırım.
 
Son düzenleme:
Aceleyle hesabı yanlış yapmışım :) 70 metre olucak uyarın için teşekkürler gözümden kaçmış ilk önce 100 metre için hesaplamıştım ordan aklımda kalmış mesaja yazmışım
 
Birde bu kısım aklıma takıldı

P(güç)= 1.732 x 380 x 38 = 25 KVa mıdır yoksa KW mıdır ?

25 KVa x 0.8 = 20 KW doğru mudur ?
 
Birde bu kısım aklıma takıldı

P(güç)= 1.732 x 380 x 38 = 25 KVa mıdır yoksa KW mıdır ?

25 KVa x 0.8 = 20 KW doğru mudur ?

Bir sürü çeşidi var kaynak makinelerinin eğer trafolu yada motorlu tip ise etiket değerinde cosinüsü yazar.Gücü 25 kw ise örnek cosinüsü 0,8 ise 25/0,8 = 31,525 kvar olur gücü en sağlıklı bilgiyi etiket değerinden alabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,952
Mesajlar
913,882
Kullanıcılar
449,600
Son üye
psychedelic

Yeni konular

Geri
Üst