aşırı kapasitif diyor alarm veriyor

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Normal giden bir işletme endekslerinden sonra meydana gelmişse, yapışık kondansatörlerın olabilir.işletmeye büyük güçde UPS bağlamış olabilirsiniz. İşletmeniz tatile girmişdir, akım trafoları büyük gelir, sarfiyatı hissetmez, kondansatörler devrede kalır. Kompanzasyon panosunda tamirat, bağlantı değişikliği yaptınsa geriye doğru kontrol et.
 
Hocam sistemi yeni kurduk kondastor lere değiştirdim kontaktör ler eski acaba yapisikmi kalmış

Sent from my GT-I9505 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
 
akım trafosu uclarının dogrulugu, faz sırasının doğrulugu, röledekı sıralamalara, röle akım trafou ayarlarına, devreye giriş cıkış zaman ayarlarına tekrar tekrar bakınız. Röle kullanım kılavuzunu tekrar tekrar okuyunuz.
 
Hocam saygilar size ilk defa yaziyorm
Faz siralamasinin
Onemini bilmiyordum
Neden acaba sonucta kapasitor girecek cikacak degilmi
Her halde oyle degilmis selamlar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…