Anladım kadarıyla ayarları şu şekilde yapmamı istiyorsunuz.
AŞIRI AKIM{AAK1(50_1) VE AAK2(50_2)]
Yakalama:1,5*In
Gecikme :0,05 sn
TERS ZAMANLI AŞIRI AKIM{TZAK(51) ]
Yakalama:1,5*In
Gecikme :0,05 sn
TOPRAK AŞIRI AKIM{TAAK1(50N_1) VE TAAK2(50N_2) ]
Yakalama:0,5*In
Gecikme :0,05 sn
TERS ZAMANLI TOPRAK AŞIRI AKIM{TTZAK(51N) ]
Yakalama:0,5*In
Gecikme :0,05 sn
Yanlışım varsa düzeltin birde sormak istediğim ters zamanlı korumalarda çarpan diye bir ayar var 0,01-10 şeklinde bu nedir kaç olmalıdır? Bu korumaların dışında TERMİK AŞIRI AKIM ve DEMARAJ AKIM GECİKMESİ gibi korumaları da yapmaya gerek var mı?