AŞIRI AKIM RÖLESİ AYARLARI

omer_4646

Üye
Katılım
11 Eyl 2012
Mesajlar
77
Puanları
1
Arkadaşlar bir trafonun koruma rölesinin ayarlarını yapmak istiyorum ama bazı değerlerin ayarlarının nasıl yapıldığını öğrenmem gerekiyor. Burada ki bu konuda ki tecrübeli abiler bana yardımcı olabilirler mi?
AŞIRI AKIM RÖLESİ: PAC E100IE
Trafo Gücü 2000 KVA
Trafo Nominal Akımı 36,66 A
Trafo Yüklenmesi 28 A
Aşırı akım, ters zamanlı akım, toprak aşırı akım ve ters zamanlı toprak aşırı akım ayarlarını yaparken akım ve zaman ayarlarını nasıl seçmeliyim?
Şimdiden teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Akım trafon 50/5 olacak. Aşırı akım rölesi akım TEP'ini 3.0-3.5 aralığına set edeceksin. Ters zaman karakteristiğin normal inverse olabilir. Bunun zaman TEP'ini de 0.05'e set edebilirsin. Toprak akım rölesi akım TEP'ini 1'e set edebilirsin. Toprak rölenin ters zaman karakteristiği normal inverse olabilir. Bunun zaman TEP'inide 0.05'e set et.
 
Trafo için,ters zamanlı yerine,sabit zamanlı değerleri seçmek daha uygundur.
 
Kesicilerin üzerinde gelen toroid akım trafoları 100/5 şeklinde
 
100/5 ise aşırı akım rölesinin akım TEP'ini 1.5-1.7 aralığında, toprak rölesinin akım tepini 0.5-1.0 aralığında yaparsın diğer değerleri aynı şekilde ayarlayabilirsin.
 
Son düzenleme:
Toprak akımı için zaman tepi 0,1 den fazla olması lazım değil mi? yanlışım varsa düzeltin.
 
Toprak rölesi TEP'i 0.1 olursa başka fiderlerden gelen sempati akımları toprak rölesine yanlışlıkla açma verdirebilir. Bundan dolayı 100/5 akım trafosu için 0.5-1.0 yani 10-20 amper tripleme akımı uygun olacaktır.
 
Anladım kadarıyla ayarları şu şekilde yapmamı istiyorsunuz.
AŞIRI AKIM{AAK1(50_1) VE AAK2(50_2)]
Yakalama:1,5*In
Gecikme :0,05 sn
TERS ZAMANLI AŞIRI AKIM{TZAK(51) ]
Yakalama:1,5*In
Gecikme :0,05 sn
TOPRAK AŞIRI AKIM{TAAK1(50N_1) VE TAAK2(50N_2) ]
Yakalama:0,5*In
Gecikme :0,05 sn
TERS ZAMANLI TOPRAK AŞIRI AKIM{TTZAK(51N) ]
Yakalama:0,5*In
Gecikme :0,05 sn
Yanlışım varsa düzeltin birde sormak istediğim ters zamanlı korumalarda çarpan diye bir ayar var 0,01-10 şeklinde bu nedir kaç olmalıdır? Bu korumaların dışında TERMİK AŞIRI AKIM ve DEMARAJ AKIM GECİKMESİ gibi korumaları da yapmaya gerek var mı?
 
Rolenizde nominal akım söz konusuysa 0.3*In yapabilirsiniz(aşırı akımda). Toprakda da 0.1*In yapabilirsiniz.
 
Troidal akım trafolu pac e100 aşırı akım koruma rölesiyle toplamda 2,5 km hattı koruyacağız.Enerji nakil hattı üzerinde 250+100 Kva olmak üzere iki adet trafo mevcut.İşletme gerilimi 31,5 Kv'tur.Röle üzerinde bilgi girişi 100/22,5 mV ayarlı.Hattın kapasitansını da düşünerek
TAAK1(50N_1) =0,2*In
=0,4 s

TAAK2(50N_2) =1*In
=0,1 s

ayarladık.Bu ayarların hattın koruması için en uygun ayarlar olup olmadığı hakkında bilgilerinizi paylaşabilir misiniz.
 