tank Üye Katılım 28 Mar 2009 Mesajlar 60 Puanları 1 Yaş 37 11 Mar 2013 #1 Merhaba Arkadaşlar, 7.5 kw ve 11 kW motorlar için kullabileceğim kontaktör ve motor koruma şalterlerinin akım değerlerini nasıl belirleyebilirim. Üçgen-yıldız yol verilecektir. Cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim.
Merhaba Arkadaşlar, 7.5 kw ve 11 kW motorlar için kullabileceğim kontaktör ve motor koruma şalterlerinin akım değerlerini nasıl belirleyebilirim. Üçgen-yıldız yol verilecektir. Cevaplar için şimdiden çok teşekkür ederim.
identify Üye Katılım 1 Şub 2010 Mesajlar 189 Puanları 1 11 Mar 2013 #2 Ben Emo'nun ajandasındaki cetvelden bakarak yapıyorum genelde . Oradaki cetvele göre 25 ve 35 A'lik sigortalardan seçmelisin. Kontaktör değerlerin ise se her 2 motor için de Ana Kontaktör: 12 Üçgen Kontaktör:12 Yıldız Kontaktör: 9
Ben Emo'nun ajandasındaki cetvelden bakarak yapıyorum genelde . Oradaki cetvele göre 25 ve 35 A'lik sigortalardan seçmelisin. Kontaktör değerlerin ise se her 2 motor için de Ana Kontaktör: 12 Üçgen Kontaktör:12 Yıldız Kontaktör: 9
kadir1978 Üye Katılım 22 May 2010 Mesajlar 323 Puanları 1 11 Mar 2013 #3 şebeke=3tf4211(sıemens) üçgen=3tf4211 yıldız=3tf4022 termik=3ua 59(6.3-10a) sigorta=3*16
Konu Sah KS tank Üye Katılım 28 Mar 2009 Mesajlar 60 Puanları 1 Yaş 37 11 Mar 2013 #4 Cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Bu soruyla ilgili formalizasyon var mıdır?
turan35 Üye Katılım 20 Ağu 2014 Mesajlar 167 Puanları 1 Yaş 38 28 Ocak 2015 #5 Bu kadir1978' Alıntı: şebeke=3tf4211(sıemens) üçgen=3tf4211 yıldız=3tf4022 termik=3ua 59(6.3-10a) sigorta=3*16 Genişletmek için tıkla ... bunları neye göre hesapladınız bir yanlışlık olabilir mi acaba
Bu kadir1978' Alıntı: şebeke=3tf4211(sıemens) üçgen=3tf4211 yıldız=3tf4022 termik=3ua 59(6.3-10a) sigorta=3*16 Genişletmek için tıkla ... bunları neye göre hesapladınız bir yanlışlık olabilir mi acaba
elektrikçicüneyt Profesyonel Üye Katılım 6 Ağu 2007 Mesajlar 3,703 Puanları 1,306 Yaş 50 Konum kocaeli 28 Ocak 2015 #7 Paylaşım için teşekkür ederim güzel bir liste olmuş.