7.5 kw'lık bir elektrik motorunu 400 metrelik seyyar bir kablo ile çalıştırmak

bekiro42

Üye
Katılım
8 May 2010
Mesajlar
81
Puanları
1
Yaş
41
selamlar.arkadaslar ben elektrikci degilim...7.5 kwa lık bir elektrik motoru 400 metrelik seyyar bir kablo ile calıstırılmak isteniyor...toprak ustunden gidecek kablo...(sulama amacli)
4*10 mm lik kablo tavsiye ettiler...netten arastırdıgıma gore nyy ,nvv gibi cesitleri var...hangi cesidini almalı? farkı nedir...cevaplar icin tskler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
birde bakır degilde eşdeger kalınlıkta aliminyum olsa iş görürmü? kırılma kopma gibi olaylar olur mu? mesela üzerinden bir otomobil geçtiginde traktor geçtiginde kopma durumu olurmu?
 
%e=0.0124*L*N/S S=100*L*P/K*%e*U²
S=100*400*7500/56*2.3*380²
%e=0.0124*400*7.5/16 S=16.1mm²(KABLO KESITI)

%e=2.3 (GERILIM DUSUMU)

(gerilim dusumu %3 gecmemeli en az 4x16mm² nyy kablo kullanmalisin,ama genelde uygulamalarda bir ust kesit tercih edilir 4x25mm²nyy gibi ama motor uzun sure devamli calismayacaksa en az 4x16 uygundur) aluminyum kullanacaksan 4x16mm² bakir 4x25mm² aluminyuma esit degerdedir.uzerinden traktor gecmese tabiki daha makbuldur:) teknik olarak dogru bir durum deil,traktorun gececegi yerlerdeki kabloyu toprak altina veya havada tasiman motor ve kablo acisindan saglikli olacaktir.
 
yukardaki mesajimda formuller biribirine karismis,buradan daha net anlayabiliriz,herkeze iyi calismalar.


%e=0.0124*L*N/S

%e=0.0124*400*7.5/16

%e=2.3 (GERILIM DUSUMU)


S=100*L*P/K*%e*U²

S=100*400*7500/56*2.3*380²

S=16.1mm²(KABLO KESITI)
 
birde unutmadan,bu motoru besleyecegin panodaki enerji durumuda onemli,oradaki yuk fazla veya ordaki panodada kucuk capta gerilim dusumu yani 380volttan asaga bir gerilim varsa 16 lik kabloyla tasiyacagin guctede extrdan 2.3 luk bir gerilim dusumu olacagindan sikinti olabilir,bunlara dikkat etmelisiniz.
 
seyyar olacaksa size 4*16 yassı NYAF bulabilirseniz toplama ve sermede pratik olacak iletkenler birbiri üztüne basmayacaktır
 
dün de sizinle telefondan iletişime geçmiştik. mesafe çok uzun 400 mt ye yük taşıyacaksınız.
siz en az 16 mm2 bakır kablo kullanmalısınız. 25mm2 alüminyum eşdeğer ancak her iki kablo da çok ağır yük olur örn bizim 25 mm2 *400 mt kablomuz yaklaşık 350 kg geliyor.
ser kullan yapmak mümkn değildir. elimizde yassı kablo mevcuttur ancak 3* şeklindedir
kolay gelsin

bu arada kablo zırhlı olmazsa üzerinden mümkün değil traktör vb. geçerse patlar yarılır. zırhlı kabloyuda ser kaldır yapamazsınız.
 
s.a arkadaşlar 70 kw güçte bir atölyeye trafodan besleme için hangi kesitte kablo kullanılmalı. trafo ile pano arası mesafe bilinmiyor ama
 
mesafe 100 mt olarak düşünülürse
bakır için 3*50/25 mm2
alüminyum için 3*95/50 mm2 kesidinde kablo kullanılmalı...
 
mesafe 200mt de 3x70+35 yeterli olacaktir,gucunuz 70kw ama hesaplamalarda tam yuk olarak hesaplanmiyor %10 veya %20 arasinda guc dusurulerek hesaplanir ve ona gore gerilim dusumune bakilir,ilk hesaplamamizda 7.5kw motoru tam olarak hesapladik cunku motorlar calistiginda her zaman tam yuktedir.yani burda anlatmak istedigim 100mt rede 50 lik kabloysa 200mt 95 lik kablodur mantiginin dusunulmemesidir.
 