63kw ve 110kw makinaya hangi kablo bağlanmalı ?

Katılım
17 May 2022
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
23
İyi forumlar herkese 63kw ve 110kw birbirinden farklı iki makinam var. 110kw için 3x70+35 kablom var yeterli olur mu sizce ? 63kw için 3x35+16 kablom var yeterli olur mu ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Mesafeler çok uzak değilse kabloların akım taşıma değerleri yeterli.
 
Şuan 20 metre civarı ama ilerde 100 metreye kadar çıkabilir
 
Şuan 20 metre civarı ama ilerde 100 metreye kadar çıkabilir
100 metre için
Gerilim Düşümü (%):2,23 % 35mm2
Gerilim Düşümü (%):1,94 % 70mm2

%3'e kadar uygun diye biliyorum, değilse arkadaşlar yazar.
Tabi kablonuz bakırsa geçerli.

Kablonuz borudan geçecekse bir üst kesit daha uygun olacaktır, havadaki ve topraktaki akım taşıma kapasitelerine uygun bu kesit.
 
Son düzenleme:
İyi forumlar herkese 63kw ve 110kw birbirinden farklı iki makinam var. 110kw için 3x70+35 kablom var yeterli olur mu sizce ? 63kw için 3x35+16 kablom var yeterli olur mu ?
Direkt sayaç panosundan çekilecek ise hat sadece kablo bazında gerilim düşüm yeterlidir fakat sayaç panosundan sonra 1 adet daha tevzi panonuz var ise oradaki gerilim düşüm hesabı da için içerisine katılmalıdır. Farz edelim ki sadece sayaç panosundan çekeceksiniz. Bu doğrultuda;

3x35+16 NYY Kablo, 63kW yüke göre ;
Toprakta 159A yük çekmektedir. Akım kontrol hesabına göre;
63kW = 1.73 x 0.8 x 380 = 119.79A yük yapmaktadır. 125A şalter ile korunmalıdır. Gerilim düşümü de %2.23'tür.

2(3x25+16) NYY Kablo, 110kW yüke göre ;
3x25+16 NYY kablo toprakta 133A yük çekmektedir. 2 adet kullanılırsa 2x133A = 266A yapar. Akım kontrol hesabına göre;
110kW = 1.73 x 0.8 x 380 = 209.15A yük yapmaktadır. 250A şalter ile korunmalıdır. Gerilim düşümü de %2.72'dir.

İç tesisler yönetmeliğine göre;
Motor yükleri için -> %3
Priz,Aydınlatma için ->%1.5
AG pano trafo çıkışı ise -> %5 olarak kabul edilmektedir.

2 Adet 3x25+16 kullanılmasının sebebi;
1 adet 3x95+50 NYY kablo çevre şehircilik 2021 fiyat listesine göre -> 275TL(metre fiyatı)
1 adet 3x25+16 NYY kablo çevre şehircilik 2021 fiyat listesine göre -> 80TL(metre fiyatı)
2(3x25+16) NYY kablo 80x2 = 160TL(metre fiyatı). Hem işçilik bazından hem de maaliyet bazından hesaplamaları da göz önünde tutarsak diğer kablo kesiti kurtarmaktadır.

Eğer arada 1 adet daha pano var ise büyük ihtimal gerilim düşümü kurtarmayacaktır. Ayrıca toplam kurulu gücünüz 110kW + 63kW = 174kW yük yapar. Mesafe de uzun, trafo da tesis edilebilir. Nerden baksanız 200kVA trafo yapmaktadır.
 
Bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim ekstra bir sorum daha olucak 125A trifaze prizde 3p+toprak+plt diye ibare var burda ki plt nedir?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,175
Mesajlar
915,639
Kullanıcılar
449,936
Son üye
AsilOzgenc

Yeni konular

Geri
Üst