630 kw motorda inverter ve soft starter tercihi yapmak

Sn. t.umpas
DANFOSS marka sürücünün VLT HİGH POWER Frekans Konvertörünü kullanmanı tavsiye ederim.Programlam mantığı ve kullanımı kolay bir cihaz ve Türkçe kullanım özelliğine sahip iyi günler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
konuda görüş bildiren tüm arkadaşlara teşekürler
En uygun yöntem olarak amortisman süresini de dikkate alarak Kompanzasyona önem vermemiz gerektiğine karar verdik.
selamlar...
 
Merhabalar,

Degirmen motorları tahrik etmek agır bir uygulamadır, hele 630 kw lık motoru yuklu iken kaldırmak beceri gerektirir.
Drive kullanırsan, ( bir üst güç seç derim ) , degirmenin hep 50 hz de çalışacaksa enerji tasarrufu yapamazsın. ( kalkıştaki demeraş akımlarını kısar ordan çok kuçuk enj. tas. olur ama bu guç için buna enr. tas. denilemez )
Soft Starter ; ( Bir üst güç, hatta 2 üst güç seç derim ) , sürekli 50 hz de çalışacaksa ki oyle gorunuyor drive kullanmanın mantıgı olmayacaktır bu yuzden soft starter kullan derim, ama yuklu bir degirmen motorunu dondurmek zordur bu yuzden soft straterını 2 üst güç buyuk seçebilirsin, ve çok sık star - stop yapmaması gerekiyor.

Sana tavsiye edilen ürünlere gelince, 630 kw ve üst gücünde Turkiye de ve dunya da karşına 2 belki 3 marka çıkar. Bunlar ; ABB ve Siemens tir. Nadiren ki bu guçlerde hiç duymadım Telemekanik.
Sana tavsiyem ABB veya Siemens ten yana dır. Ama eger surucu kullanacaksan kesinlikle ABB nin ACS 800 modeli derim, DTC direk tork kontrol yonteminden dolayı.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,856
Kullanıcılar
449,991
Son üye
multiroots

Yeni konular

Geri
Üst