Merhaba,


630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor.

Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum.


630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı.


Kolay gelsin...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Mevzuatta zorunluluk yoksa,1,5 Amp / mm² hesabiyle ! kablo seçmenizde yarar
var.
 

Ekli dosyalar

  • TRAFO KABLO KESİT.jpg
    TRAFO KABLO KESİT.jpg
    341.2 KB · Görüntüleme: 230
Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.
 