630 A Pompa Panosu İçin Kablo Seçimi

muhkem61

Üye
Katılım
21 Eki 2011
Mesajlar
12
Puanları
1
Merhaba,

Ana panodan harici panoya 15 m kadar bir mesafeye kablo çekmemiz gerekiyor. Harici pano 630 A kapasitesi olan baralı bir pano. Başlangıç olarak 160kw ve 132 kw 2 adet pompa motorunu soft starter ile çalıştıracağız. İlerde duruma göre panoya ekleme yapabiliriz kapasiteyi aşmayacak şekilde. Bunun için harici panonun her bir fazına kaçlık kablo çekmemiz uygun olur?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorlarınızın nominal akımları toplamı 550 A civarında, her faz için 1x 185 NYY kablo 620/510 A yeterli oluyor. Ama ben olsam her faz için 2 damar 1x95 NYY kablo tercih ederdim. 420/335 A bir damar. İki damar olunca faz başına 840/670A. eder.
 
Motorlarınızın nominal akımları toplamı 550 A civarında, her faz için 1x 185 NYY kablo 620/510 A yeterli oluyor. Ama ben olsam her faz için 2 damar 1x95 NYY kablo tercih ederdim. 420/335 A bir damar. İki damar olunca faz başına 840/670A. eder.
Kablo akım taşıma kapasitelerine nerden bakıyorsunuz. Vermiş olduğunuz değerler biraz yüksek değil mi?
 