60 v dc ye kaçak akım

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
boşuna uğraşıyorsunuz bu 60VDC nin en başında 220 veya 380 volt Şebeke girişi mevcut buraya gecikmeli tip veya bağışık tip 30mA kaçak akım bağlayın hem 60vdc de hemde diğer yerlerde 30mA kaçak akım koruma olacak.24 volt dc sensörün kablosu makine gövdesine değdi diye 30mA kaçak akımın attığını gördüm kurduğum sistemde kaçak akım 24 volt dc değil 380 volt girişte mevcuttu!
 