60 v dc ye kaçak akım

Katılım
1 Eyl 2019
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
30
60 v dc ye kaçak akım olarak ne takabilirim
Asansör kurtarma sistemi 60 v ile besleniyor bizden buna kaçak akım istiyorlar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
gerilimi 50vdc ye indirme imkanınız varsa kaçak akım ihtiyacı kalkar.
veya kaçak akımı takıp deneyin belki çalışır.
 
60 v dc ye kaçak akım olarak ne takabilirim
Asansör kurtarma sistemi 60 v ile besleniyor bizden buna kaçak akım istiyorlar.
bu makinenin girişi 220 volt veya 380 v.tur siz 30mA kaçak akımı bu noktaya takın asansör olduğu için gecikmeli tip veya bağışık tip denilen kaçak akımları kullanının eleketrik giriş noktasına!
Kontrol mühendisleri sizin 60vdc veya ac elektrikle çalıştığınıza bakmaz Şebeke girişinden yangın koruma için 300mA kaçak akımınız var mı yine şebeke girişinden 30mA hayat koruma kaçak akımınız varmı buna bakar eğer siz elektrik girişine 30mA bağlarsanız gecikmeli tip 60VDC kullanılan yerde de 30mA kaçak akım koruması olacaktır
 
İşi bilmeyenlerle yönetmelik, şartname bilmeyenlerle çalışmak çok zordur !
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 doğrultusunda izin verilebilir dokunma gerilimi Ub DC ≤ 120 V (AC ≤ 50 V)’tur !

http://www.emo.org.tr/ekler/41fb3495b0d2064_ek.pdf

http://www.emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf?tipi=35&turu=X&sube=0

Asansör kurtarma sistemi tehlikeli yerler sınıfına girmez ve devre dışı kalması istenmez. O yüzden böyle bir yere kaçak akım koruma istenmesi abesle iştigaldir.
 
Son düzenleme:
Kim,hangi mevzuata göre böyle bir istekte bulunuyor ?
Asansör periyodik kontrölcüleri yani mmo
İşi bilmeyenlerle yönetmelik, şartname bilmeyenlerle çalışmak çok zordur !
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 doğrultusunda izin verilebilir dokunma gerilimi Ub DC ≤ 120 V (AC ≤ 50 V)’tur !

http://www.emo.org.tr/ekler/41fb3495b0d2064_ek.pdf

http://www.emo.org.tr/ekler/aaa76178f8567e0_ek.pdf?tipi=35&turu=X&sube=0

Asansör kurtarma sistemi tehlikeli yerler sınıfına girmez ve devre dışı kalması istenmez. O yüzden böyle bir yere kaçak akım koruma istenmesi abesle iştigaldir.
Bende sizin dediğinizi söylüyorum. Yönetmelik benden bunu üstiyor diyor.
 
Son düzenleme:
1 ) bu konu hakkında asansör firmalarından bilgi alınız
2 ) öyle bir durum var yazılı yasa veya kanunun veya kararnamenin neyse yazılı metni yokmu beyan etsinler kafasına göre olmaz nasıl enerji musadesi var onun gibi düşünün.
3 ) onlara bakarsanız bir çok durum çıkarırlar doğru yanlış kapı açılma kapanma zamanı vs gibi
Tam yazılı metin olmasi gerekir bu işleri tam bilmediğimiz eklemeler oluyor burasi Türkiye siz düşünün
yalpak sistem olursa kafasına göre ve avanta levanta doğru bir iş olsada istekler hiç kimse inanmaz

kaçak akım rölesiye takilacaksa şu durumdan dolayi şuraya şu şartlar için şu tip takılır denmesi gerekir örneğin 300 MA yangın bina için bir adet mi? yoksa asansöre özel mi ? Tek ise bir ariza durumunda tüm binanın enerjisi gidiyor
Tam kesin beyan yönetmelik yok kafaya göre proje hazırlayan ve onay veren arasında tam kesin yönetmelik yok
Doğal gaz firması ocak borusu şu kadar cm olacak diyor başka bir firma şu kadar olacak diyor tüm Türkiye aynı olmasi gerekmez mi?
Biz bu konularda birlik değiliz çünkü bilmiyoruz bir norm, olmalıdır vidanin bile bunun ileri gidemiyoruz
Doğru bir durum olsa bile işimize geldiği gibi.

https://www.se.com/tr/tr/download/document/Asansorlerde_Kacak_Akim/

https://download.schneider-electric...llanımı.pdf&p_Doc_Ref=Asansorlerde_Kacak_Akim

60 v dc ye kaçak akım olarak ne takabilirim
Asansör kurtarma sistemi 60 v ile besleniyor bizden buna kaçak akım istiyorlar.

Asansör periyodik kontrölcüleri yani mmo

Bende sizin dediğinizi söylüyorum. Yönetmelik benden bunu üstiyor diyor.

siz ( Asansör periyodik kontrölcüleri yani mmo ) bu işi biliyoruz diyorsunuz !!!
o zaman ne yapılmalı örnek gösterin yeni bir ürün mü ? çıkmış 60 volt dc ye 30 mA kaçak akım veya diğer bir özel sistem ürünü
ne yapmak gerekir , yapalım edelim sizde kurtulun bizde !!! deyin .
sonucu bu foruma yazarsanız bizde bilği sahibi olalım .
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst