6 lık kablo tasima kapriteleri

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan dbmaster
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

dbmaster

Üye
Katılım
16 Mar 2019
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
45
Selamlar

Arkadaslar ana hattim 16 lik, ofise 6 lik kablo giriyor ! 16 lik ana hattan cikip ofise giren 6 lik kablonun uzunlugi 3 metre ; 8kw tuketim yapiyoruz 24 saat boyunca. 3 metrelik 6 lik kablo bu tuketime dayanirmi ? 2x 6 lik yani 1 faz bir notr
 
8000/220=36 amper yapar.6lık kablo 54 amp kadar dayanıklıdır.
 
ana hattında 85 Amper sıkıntı yok.Kolay gelsin
 
ilginç demek ki abartılmış kullanımlar...
geçmiş olsun tekrar yanmaz artık.
 
normal değil aboneliği 3 faz almayı araştırın çok fazla güç gerekiyor demek.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…