Merhabalar,
400W Balastlı Metal Halide Projektörler hakkında yardıma ihtiyacım var,
yaklaşık 15 tane 400 watlık projektörü çalışma sahasında kullanmaktayım sorun şu ki elektrikler kesildiğinde veya KAPAT/ AÇ YAPTIĞIMDA yarım saat gibi değişken bir süre beklemek gerekiyor.
Bununla ilgili teknik bilgi ve bu süreyi azaltmanın yolu hakkında yardım lütfen
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Enerji kesilip tekrar verildiğinde lamba hallogen olması nedeniyle soğumayı bekler.Ancak yarım saat uzun bir süre.Bu süre genelde lambananın ısısına göre 3 ile 5 dak.arası değişir.Sorun besleme voltajının düşük gelmesi veya kablo kesitinin ince olmasından dolayı voltaj düşümü olabilir.
 
Merhabalar,
400W Balastlı Metal Halide Projektörler hakkında yardıma ihtiyacım var,
yaklaşık 15 tane 400 watlık projektörü çalışma sahasında kullanmaktayım sorun şu ki elektrikler kesildiğinde veya KAPAT/ AÇ YAPTIĞIMDA yarım saat gibi değişken bir süre beklemek gerekiyor.
Bununla ilgili teknik bilgi ve bu süreyi azaltmanın yolu hakkında yardım lütfen

Normal şartlarda "sellers" arkadaşın dediği gibi 5 dakika civarı bir soğuma süresinden sonra lambanın tekrar yanması gerekiyor.

Ancak armatür içi sıcaklığın çok geç düşmesi, lambaların yaşlanması ya da ateşleme voltajının balast üzerinde oluşturulmasının zorlaşması neticesinde lambanın tekrar yanması uzun zaman alabilir.

15 Armatürün hepsi de 30 dakika sonra mı yanıyor?

deneyebilecekleriniz; bir armatürde lamba değişimi yapabilirsiniz. ya da armatürü açıp deneme amaçlı hava sirkülasyonunu arttırabilirsiniz.
 
kardeş bu projektör askerde de başımıza bela oldu,sürekli sönüp sönüp yanardı.bunların yerine imkanın varsa led li projektör kullan
 
Öncelikle teşekkür ederim. 15 tane lamba derken örnek verdim şantiye genelinde değişik noktada değişik adette lamba var. yanlız şunu fark ettim kışın yaklaşık yarım saati bulurken yazın bu süre yarının altına düşmekte ve lambanın yanma süresiyle de ilgili değişiklik göstermektedir.
 
selamlar. ben aydınlatma işi yapıyorum(sokak ve cadde) caddelerde büyük armatürler kullanıyoruz 400 watt gücünde. lamba yanıp sönüyorsa lamba bozuk demektir. değiştirin. lambaların hepsi aynı anda yanıp sönüyorsa kablo yada kumanda arızası mevcuttur. enerjı kesılıp gerı geldıgınde max 5 dakıkada yanması gerekır. kapalı alanda max 10 dk olsun. fazla surmez. nötrden kaynaklı bır arızada olabılır. ignator enerjı gerı geldıgınde bazen ateşleme yapmaz.(ignatörun notr ucunu sökup takınca tekrar calısır) bu durumda ıgnatoru degıstırın. saygılar sunarım
 
Ustam doğrusunuz bu lambalar akım kesildiğinde yada dalgalanmada sönüyor ve 15-20 dakika sonra tekrar yanmaya başlıyor.biz halısahada bunları kulandık bizim burada kesinti çok olduğundan iki koldan yaktılar elek.kesilip tekrar gelince 2 kolu kulanmaya çalıştık faydası oldu
 
teşekkür ederim
 
Merhaba bende aydınlatma işinde çalışmıştım bundan önceki işimde. Şöylede bir alternatif sunabilirim. Diğerlerine nazaran biraz daha pahalı olmasına karşılık elektronik balast kullanabilirsin. Hem süreyi azaltmış olursun hemde 400 w la aldığın aydınlatmayı biraz daha düşük güçlerde alman mümkün olabilir.
 