Genelde 2 kW ısıtıcı gücü oluyor termosifon un toplamda 8 kW toplam gücünüz 60 metre de mesafe kabulü ile trifaz besleme yapılır 3 faza dengeli dagitilirsa 4 Luk kablo yeterli olur.Tek faz kullanarak beslemeye kalkarsanız enaz 16 lik kablo ile beslenmesi gerekir.
 
4 tane termosifon bağlıyacağız 1800 wat en yakında 63 A sigorta var oradan alsak kurtarır mı neler kullanmalıyım
 
tane termosifon bağlıyacağız 1800 wat en yakında 63 A sigorta var oradan alsak kurtarır mı neler kullanmalıyım

Resimden kablo kesiti Seçilemiyor hesapta 4 Luk kablo hesaplamistik.Resimdeki sigorta bağlı olan kablo 4 luk ise bağlantı alabilirsin yoksa farklı noktadan alman lazım
 