3x4 ttr kablodan tek faz yapma seri bağlantı monofaze sistem telk dalgıç motor çalışacak

Kusura bakmayın ama bahsettiğiniz çözüm için tavsiye veremeyiz. Şu an %6 gerilim düşümünüz var ki 3 ü geçmemeli. Kesitiniz ancak ustanın söylediği gibi 10 luk kurtarıyor.
Ustam elimdeki kabloyu kullanma şansım olmazmı. İllaki 3x10 alıp eski kabloyu başka yerdemi kullan diyorsunuz.
 
üstadım, derin kuyu pompa motorlarında kondansatorün ulaşılabilir olmasına özellikle dikkat edilir. tabii ki pompa derinliği ve kablonun yüzey mesafesine bağlı olarak farklı uygulamalar düşünülebilir ama öncesinde iyi bi planlama yapmak gerekir.
Ustam bu şartta siz ne önerirsiniz siz olsanız ne yapardınız yani
 