Merhaba Arkadaşlar mevcut 31,5 kV 250 kVA çalışan bir beton köşk trafo merkezi, içerisinde iki hücre ( giriş çıkış, sigortalı yük ayırıcı, 36 kV )ve ag pano bulunmakta. Komple beton köşk ve içindekileri başka bir şantiyeye taşıdık. Fakat Şebeke 15,8 kV çıktı.
Trafomuzu 15,8 kV olarak değiştiriyoruz. Hücreleri, kabloları vb değiştirmemize gerek var mı ? Neler önerirsiniz.
Elinde örnek 15,8 kV 250 kVA beton köşk projesini olan var mı ayrıca paylaşabilecek ?
Merhaba Arkadaşlar mevcut 31,5 kV 250 kVA çalışan bir beton köşk trafo merkezi, içerisinde iki hücre ( giriş çıkış, sigortalı yük ayırıcı, 36 kV )ve ag pano bulunmakta. Komple beton köşk ve içindekileri başka bir şantiyeye taşıdık. Fakat şebeke 15,8 kV çıktı.
Trafomuzu 15,8 kV olarak değiştiriyoruz. Hücreleri, kabloları vb değiştirmemize gerek var mı ? Neler önerirsiniz.
Elinde örnek 15,8 kV 250 kVA beton köşk projesini olan var mı ayrıca paylaşabilecek ?
Sadece og. deki gerilim ve akım değerleri değişeceği için varsa gerilim trafolaro og. sigortaları değişecektir.Çünkü mevcut og. akımınız 4,58 amper iken 15,8 kilovolt ta 9,14 ampere çıkıyor.
Ölçüm AG'den. Ölçü hücresi yok. Sadece giriş çıkış hücresi ve sigortalı yük ayırıcı trafo koruma hücresi var. Etiket değerleri 36 kV.
Sigortalar 36 kV 20A mi olacak ? 17 kV var, 24 kV var satıcılarda. hangisini olur
Peki OG Kablolar değişir mi ?